松江主机维修:消防报警系统误动作故障
添加时间:2020-08-29
松江主机维修:消防报警系统误动作故障
1)DC24V电源受380V动力电的干扰,造成消防报警系统工作不稳定甚至输入输出模块误动作。此类设备控制箱的动作反馈线应使用护套绞合屏蔽线,屏蔽层接大地,否则对24V电源地有交流感应信号。(也可通过另加继电器隔离解决)
注意:配电柜反馈信号线不能与380V动力线敷设在一起,输入输出模块不能置于控制箱内。
2)消防广播线与总线在同一个管内,造成回路报故障。(曾出现过类似现象,广播线属强电线路,不能与总线、24V线穿在同一个管道内,必须单独穿管。)
3)保护变压器的感温电缆引入的交流干扰造成输入模块报故障。(可通过继电器转换、隔离来解决。)
4)交流电源采用UPS供电,而UPS输出电压有杂波,通过电源给系统带来干扰,出现故障、误动作等现象。(曾出现过类似现象,--后通过更换交流供电电源解决)。